Sistemi di pressurizzazione Idrica a norma UNI EN 12845. Forum Antincendio 2012 Milano 26 Settembre 2012



Documenti analoghi
Normativa UNI Locali destinati ad ospitare unità di pompaggio per impianti antincendio. Caratteristiche costruttive e funzionali

Sistemi di pressurizzazione Idrica a norma UNI EN Milano 26 Ottobre 2011

Rinaldo Cavenati. LE POMPE ANTINCENDIO Valutazione e scelta di una pompa centrifuga per impianti ad acqua

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione arch. Antonio Esposito Comando Provinciale VV.F. Pisa

GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO

Reti Idranti Antincendio

Le guide degli alberghi. La prevenzione incendi Il registro dei controlli

Comando Provinciale VV.F. Vicenza Corso L.818/84

L'impianto autoclave (pompaggio, sollevamento, sopraelevazione) Corso integrato Acquedotti e Fognature e Laboratorio di Acquedotti e Fognature

Il progetto di prevenzione incendi nella GDO:

NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (Adempimenti ai sensi dell art. 6, L n. 46, e dell art. 4, D.P.R n.

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA

Il sistema dei controlli VV.F. Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

Gruppo di pressurizzazione senza motopompa Rif. Normativi UNI UNI 12845

OBIETTIVI DI UN PIANO DELLE EMERGENZE E DI EVACUAZIONE

IE 010 Centrale idrica Ottobre 2014

LA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITA SCOLASTICHE

Il parere di conformità nella prevenzione incendi

Sommario PREMESSA... 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 1 CALCOLO ILLUMINOTECNICO... 4

TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA

BERICA IMPIANTI SPA- COGENERAZIONE

REALIZZAZIONE DI CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE HOSPICE IN SPICCHIO 2 STRALCIO ESECUTIVO FUNZIONALE

DATI DI COPERTINA E PREMESSA DEL PROGETTO

Dichiarazione di conformità per caldaie a carica manuale

MANUALE D USO POMPA NEBULIZZATRICE PER RISPARMIO ENERGETICO RW MINI PER IMPIANTI RESIDENZIALI

RELAZIONE CALCOLO CARICO INCENDIO VERIFICA TABELLARE RESISTENZA AL FUOCO **** **** **** D.M. Interno 09 Marzo 2007 D.M. 16 Febbraio 2007 L.C.

7.2 Controlli e prove

SISTEMA IN GHISA PER LA RACCOLTA ACQUE REFLUE DA PARCHEGGI INTERRATI

REGISTRO ANTINCENDIO (ex art. 5 del DPR n. 37 del 12 gennaio 1998 ad uso dell Addetto)

Aiuto all applicazione EN-5 Raffreddamento, de-/umidificazione

ATTIVITÀ DI TE.S.I. S.r.l.

Nuovo codice di prevenzione incendi. Capitolo S.9: Operatività antincendio

Impianti e dispositivi di protezione antincendio. Impianti e dispositivi di protezione antincendio

IL RISPARMIO ENERGETICO E GLI AZIONAMENTI A VELOCITA VARIABILE L utilizzo dell inverter negli impianti frigoriferi.

Non sempre la gravità è una buona idea

SymCAD/C.A.T.S. modulo Antincendio

FFS-GP. Gruppi antincendio e di pressurizzazione. motralec

THE NEW FIRE PROTECTION SYSTEM IS

AMBIENTE DI LAVORO SALDATURA FOCUS DAY REGIONALE SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL MONDO DELLA SALDATURA. 24 maggio 2007, Vicenza

firing SP rin KL er idr Anti SCH iuma watermi St gas tubi e r ACCordi Sprinkler giunti StAffAggio 25

DIMENSIONAMENTO CONDOTTA FOGNANTE

Sistemi di protezione e coordinamento negli impianti elettrici di BT

Installazione dei contatori a membrana per reti gas metano

L AUTORIMESSA IN CONDOMINIO CON CAPACITA DI PARCAMENTO SINO A 9 AUTOVEICOLI IL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO

LA NUOVA NORMA UNI 9795

QT_EFC_03. I sistemi di Evacuazione Fumo e Calore nelle regole tecniche di Prevenzione Incendio QUADERNO TECNICO EFC_03

Questionario Incendio. PARTE I Generalità. PARTE II Somme assicurate (in euro)

SICUREZZA DELLE VIE DI FUGA NEI PICCOLI LUOGHI DI LAVORO

GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI

Generalità sulle elettropompe

IMPIANTI MECCANICI: RELAZIONE DI CALCOLO

RIUNIONE PROGETTISTI 2012

I sistemi a norma UNI EN Curva caratteristica Pompa principale per sistemi di pressurizzazione idrica antincendio a norme UNI EN 12845

TESTO. Art. 2. Sono abrogati i decreti ministeriali 10 gennaio 1950 e 2 agosto ALLEGATO

CATALOGO TECNICO ASCENSORI ELETTRICI MRL GEARLESS VIMA ASCENSORI

Futura Soluzione per il Riscaldamento Domestico. Da aria in acqua

Relazione specialistica impianti meccanici. 1. Dati generali e descrizione dell'opera Descrizione degli interventi... 4

IMPRESA SICURA s.r.l.

PREVENZIONE INCENDI norme e procedure

IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI

UNI EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio Parte 11: Punti di

Revision Date Description Paragraph TickRef New release All #8416

Impianti e dispositivi di protezione antincendio. Impianti industriali

Gruppi Antincendio.com

REGOLE TECNICHE VERTICALI Attività ricettive turistico - alberghiere

PROCEDURA PER LA MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO

Serie SPINN da 2,2 a 11 kw

Inpdap ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA

CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. (art. 30 del D.Lgs. 163/2006)

IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI

Mynute Sinthesi. Condensazione / Murali. Caldaie murali a condensazione, combinate istantanee, per impianti ad alta temperatura.

Il dm 7 agosto 2012 e la gestione delle modifiche del rischio incendio nelle attività soggette al DPR 151/11.

Il Progetto Formazione

COMUNE di CHIOGGIA. Scheda per l individuazione degli impianti soggetti all obbligo del progetto (art.5 D.M. n 37 del 22/01/2008) DITTA:

Anno Rapporto ambientale

turboinwall Caldaie murali a gas ad alto rendimento per riscaldamento e produzione di acqua calda. Per installazioni a incasso.

ESTRATTO NORMA UNI CEI 11222

FORUM di PREVENZIONE INCENDI 2011 Milano Ottobre

RELAZIONE SPECIALISTICA STAZIONE DI POMPAGGIO ANTINCENDIO

Impianti per lo scarico di fumo e calore

UNI ed. Ottobre 2012

D.M. 27 / 07 / ascensori

CONFORMITA AI SENSI DEL D.M. 236/89 E DEL D.P.R. 503/96 INDICE 1. PREMESSA - 3 -

Parametri di dimensionamento SENFC


CALEFFI. Valvola di scarico termico con reintegro incorporato. serie /09. sostituisce dp 01058/07. Funzione

DECRETO 22 ottobre 2007

In caso di nuova installazione - ristrutturazione - cambio dei generatori di calore:

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

SCALE FISSE CON INCLINAZIONE >75

Compressori rotativi a vite da 2,2 a 11 kw. Serie BRIO

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO DEL PERSONALE

POLITECNICO DI TORINO

Derivazioni su tubi di grande diametro, come risparmiare incrementando la qualita e la sicurezza: la soluzione Georg Fischer

CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA

Interruttore automatico

Formazione Tecnica Schneider Corso C1 Studio e progettazione di una cabina di trasformazione MT/BT

Scheda Tecnica Duolix MAX

caldaia a pellet biodom 27

Transcript:

Sistemi di pressurizzazione Idrica a norma UNI EN 12845 Forum Antincendio 2012 Milano 26 Settembre 2012

Salmson la leggenda Un marchio, oltre un secolo di storia 1896 : Emile SALMSON «SA» fabbrica pompe e compressori centrifughi 1919 : Sviluppo della società dei figli di Emile Salmson e si orienta verso la costruzione motori per automobili e per l aviazione 1955: Salmson acquista il brevetto «Perfecta» per la fabbricazione del «rotore bagnato» 1960: Viene posata la prima pietra dello stabilimento produttivo di Laval

Salmson la leggenda Un marchio, oltre un secolo di storia 1978: In italia nasce SOTERMEC distributore dei circolatori SALMSON con sede a Modena 1984: SALMSON entra a far parte del gruppo industriale Oplaender proprietario tra l altro dei brand WILO, EMU, Mather & Platt, Circulating Pumps Limited e CCD Pumps Limited 1996: Nasce SALMSON Italia, la filiale con sede a Modena 2000: In Italia si raggiunge il milione di circolatori venduti in un anno!!!

Salmson la leggenda Un marchio, oltre un secolo di storia 2004: Salmson produce Siriux il circolatore a magneti permanenti 2007: SALMSON lancia il progetto soluzioni ecologiche si propone come specialista nel «rsiparmio energetico» e «Risparmio Idrico»

Salmson l azienda La produzione nel mondo Q B L A D O G H L Lo K P Ko K Francia Germania Gran Bretagna India, Cina, Corea ülaval üdortmund ülondon Kolkata üaubigny üoschersleben ülimerick Kolhapur ühof üking s Lynn Pune Qinhuangdao Beijing Gimhae

La nostra Gamma Riscaldamento & Condizionamento Distribuzione & Irrigazione Pressurizzazione & Antincendio Drenaggio & Sollevamento

QUADRO NORMATIVO PER GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO UNI EN 12845

Impianti normati: Impianti Sprinkler Impianti ad Idranti Norme UNI ed EN per sistemi di pressurizzazione idrica antincendio in funzione della tipologia di impianto: Impianti Sprinkler UNI EN 12845 Impianti ad Idranti UNI 10779 Locali per gruppi antincendio UNI 11292 Installazioni fisse antincendio UNI/TR 11365 Gruppi di pompaggio Istruzioni complementari per l applicazione della UNI EN 12845 Pubblicata Rev. Maggio Aprile 2009 2007 Sostituita Luglio 2007 Pubblicata Agosto 2008 Pubblicata Agosto 2010 Pubblicata Febbraio 2012

La Dichiarazione di conformità degli impianti antincendio inseriti in edifici civili è richiesta dal decreto legge 37/2008, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici. Deve essere rilasciata per ogni tipo di impianto anche se può non esistere l obbligo del progetto. All articolo 1 lettera g si evidenzia che il decreto si applica agli impianti di protezione antincendio. All articolo 2 lettera h viene data la definizione d impianti di protezione antincendio. Art. 5 comma 3: I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell arte. Deve essere redatta secondo il facsimile indicato dalla legge 37/2008

Cos è un sistema sprinkler? È un impianto automatico progettato per rilevare la presenza di un incendio ed estinguerlo nello stadio iniziale con acqua, oppure per tenere sotto controllo le fiamme in modo che l estinzione possa essere completata con altri mezzi. È un impianto automatico che viene utilizzato 365 giorni all anno, con la speranza che non entri mai in funzione, pertanto deve essere sempre pronto all uso. L installazione di un sistema sprinkler non deve mai escludere completamente la necessità di altri mezzi di estinzione incendi, è importante che le precauzioni contro l incendio siano considerate nel loro insieme. Infatti è avere anche altri dispositivi quali naspi e gli idranti antincendio o estintori portatili.

Caratteristiche dei sistemi di pressurizzazione per impianti di protezione ed estinzione incendi: I sistemi devono essere realizzati in conformità a quanto indicato dalle normative (ad es.: UNI EN 12845). Il principio di funzionamento prevede che i sistemi siano: ad avviamento automatico ed arresto manuale

Documentazione richiesta EN 12845 4.4.4.4.b Gruppo automatico di pompaggio Ogni gruppo automatico dovrà essere accompagnato dalla scheda dati del fornitore indicante: 1. Curva di prevalenza 2. Curva di potenza assorbita 3. Curva dell NPSH 4. Indicazione di potenza disponibile per ogni motore

Documentazione richiesta EN 12845 4.4.4.5 Serbatoi di accumulo (a norma UNI 11292, punto 4.2.2, accesso esclusivamente a mezzo di varchi verticali e di eventuali scale)

Documentazione richiesta EN 12845 4.4.4.5 Serbatoi di accumulo (a norma UNI 11292, punto 4.2.2, accesso esclusivamente a mezzo di varchi verticali e di eventuali scale)

Serbatoi di accumulo

8 Alimentazione d acqua 8.1.1. Durata Riserva Idrica LH OH HHP HHS 30 min. 60 min. 90 min. 90 min.

8 Alimentazione d acqua Le reti di alimentazione idrica devono essere sempre in gradi fornire automaticamente almeno le condizioni di pressione/portata richieste dall impianto, Continuità dell alimentazione ( 8.1.2) L alimentazione idrica non deve essere soggetta a: - Possibili condizioni di congelamento; - Siccità o allagamento - Nonché qualsiasi altra condizione che potrebbe ridurre il flusso o l effettiva portata oppure rendere non operativa l alimentazione Devono essere prese in considerazione tutte le possibili azioni utili ad assicurare la continuità ed affidabilità dell alimentazione idrica, anche rispetto agli effetti antincendio.

8 Alimentazione d acqua Continuità dell alimentazione ( 8.1.2) (seguito) L acqua non deve contenere sostanze fibrose o altro materiale in sospensione che può provocare depositi all interno delle tubazioni dell impianto. Nelle tubazioni dell impianto sprinkler non deve rimanere acqua salata o salmastra. Dove non è possibile un adeguata risorsa di acqua dolce, si può utilizzare un alimentazione di acqua salata o salmastra, purché l impianto sia normalmente caricato con acqua dolce.

Locali tecnici a norma UNI 11292 Introduzione Ad agosto 2008 è entrata in vigore la norma che specifica i requisiti, costruttivi e funzionali, minimi per la realizzazione di locali tecnici destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per l alimentazione idrica di impianti antincendio. Tale norma, è da precisare, integra e non sostituisce o annulla le prescrizioni normative indicate nelle norme UNI 10779 per gli idranti e UNI 12845 per la progettazione degli impianti sprinkler. La presente norma si applica ai locali tecnici di nuova costruzione. Al suo interno vengono trattati: - Ubicazione e accesso ai locali -Tipologia, dimensioni minime ed areazione dei locali - Scarico fumi, drenaggio locale, impianti elettrici e riscaldamento locale - Serbatoi per motori Diesel, il loro sistema di riempimento e sfiato

Locali tecnici a norma UNI 11292 Caratteristiche del locale Ubicazione ( 4.1) - In ordine di preferenza, il locale isolato, adiacente o all interno dell edificio protetto dall impianto servito - Dislivello massimo fra piano di campagna e il piano del locale pompe di +/- 7.5 m -Non sono ammessi locali interrati nelle aree a rischio di inondazione e nelle zone esposte al rischio di allagamento in caso di eventi atmosferici gravi, salvo ingegnerizzazione specifica.

Locali tecnici a norma UNI 11292 Caratteristiche del locale (seguito) Tipologia costruttiva dei locali ( 5.1) - Devono essere realizzati con materiali incombustibili, inclusi quelli di tipo prefabbricato. Più precisamente i locali devono avere una resistenza al fuoco non inferiore a 60 min. (REI 60), utilizzati unicamente per la protezione antincendio. - Le pareti interne devono essere di colore chiaro, preferibilmente bianco.

Locali tecnici a norma UNI 11292 Caratteristiche del locale (seguito) Dimensione del locale ( 5.2) -Altezza 2.4 m (tranne nel caso di presenza di strutture dove è concessa un altezza minima di 2,0 m), -Spazio di lavoro 0.80 m (tranne nel caso di presenza di strutture che localmente possono ridurre lo spazio di 0.6 m) su almeno tre lati in pianta di ciascuna unità di pompaggio, - In caso di sistemi preassemblati con due o più unità di pompaggio, lo spazio di lavoro 0.80 m deve essere garantito sui quattro lati in pianta

Locali tecnici a norma UNI 11292 Area del locale che ospita i motori Diesel ( 5.4.2) Tipologia di motori diesel ammessi a seconda della modalità di raffreddamento - Ad aria non ammessi in locali interrati se di potenza complessiva (= alla somma delle potenze dei motori Diesel presenti nel locale) > 40 kw - A liquido con radiatore - Con scambiatore di calore acqua acqua

Locali tecnici a norma UNI 11292 Areazione del locale che ospita i motori Diesel ( 5.4.2) Motori Diesel raffreddati a liquido con radiatore - Per assicurare lo smaltimento del calore prodotto dal motore diesel una condotta per il convogliamento dell aria all esterno del locale pompe - L apertura e la condotta di ventilazione per l espulsione dell aria, deve avere una sezione 1.5 volte la sezione di scarico del dispositivo di raffreddamento (esempio radiatore).

Locali tecnici a norma UNI 11292 Areazione del locale che ospita i motori Diesel ( 5.4.2) Motori con scambiatore di calore acqua acqua - Prevedere due aperture per l areazione naturale su pareti contrapposte, la prima in basso per l immissione e la seconda in alto per l espulsione dell aria, ciascuna di superficie 0.002 la potenza installata in kw e comunque > 0.15 m²

Locali tecnici a norma UNI 11292 Caratteristiche funzionali ( 6) Drenaggio locali interrati (seguito) - Per una delle pompe almeno bisogna prevedere un alimentazione elettrica d emergenza atta a garantirne il funzionamento in assenza di alimentazione elettrica di rete per almeno 30 minuti. - Segnalazioni di anomalia e/o funzionamento di suddette pompe devono essere rimandate ad un luogo presidiato. -I locali devono essere dotati di sistema di rivelazione ed allarme per presenza di acqua a pavimento da rinviare in un luogo costantemente presidiato.

Equipaggiamento ( 6) I sistemi a norma UNI EN 12845 Locali tecnici a norma UNI 11292 6,2,1 Impianto di illuminazione Deve essere previsto un sistema di illuminazione normale di 200 lux che garantisca, anche in assenza di alimentazione di rete, almeno 25 lux per il tempo necessario alle verifiche sull unità di pompaggio in caso di incendio comunque per 60 minuti, 6,7 Estintore Deve essere installato un estintore di classe di spegnimento almeno 34A144BC. In presenza di impianti con potenze elettriche complessive installate maggiori di 40 kw deve essere previsto anche un estintore di CO2 di classe di spegnimento minima di 113BC,

Locali tecnici a norma UNI 11292 Caratteristiche funzionali ( 6) Drenaggio locali interrati - I locali devono essere collegati alla rete fognaria del sito dove sono inseriti con un collegamento a gravità adeguato allo scarico di una perdita d acqua di almeno 20 m³/h. - Solo se non fosse possibile devono essere previste pompe di drenaggio (almeno 2, una di riserva all altra). - Portata pompa di drenaggio 5 % della portata massima dell unità di pompaggio con portata minima = 10 m³/h. Portata pompa di drenaggio 5 % della portata massima dell unità di pompaggio Portata minima = 10 m³/h.

Locali tecnici a norma UNI 11292

Locali tecnici a norma UNI 11292 FireFighting Rooms

Locali tecnici a norma UNI 11292 FireFighting Rooms

Locali tecnici a norma UNI 11292

Locali tecnici a norma UNI 11292 Novità: EFS-V & FireFighting Rooms

Novità: EFS-V

Novità: EFS-V

8 Alimentazione d acqua 8.2. Massima pressione idrica La pressione dell acqua non deve essere maggiore di 12 bar, tenendo in conto anche la condizione di valvola chiusa (cioè massima pressione di mandata pompa a portata nulla) nei sistemi sprinkler dove la differenza di quota tra l erogatore più alto e quello più basso non superi 45 m (8.2.1.2). Nei sistemi ad elevato sviluppo verticale (cioè con differenze di quota superiori a 45 m) è ammesso il superamento dei 12 bar in mandata pompa e nelle tubazioni di distribuzione purché le apparecchiature siano atte a sopportare tali sollecitazioni.

8 Alimentazione d acqua 8.3. Collegamenti per altri servizi Le pompe del sistema sprinkler devono essere indipendenti dal sistema a naspi/idranti a meno che non vi sia alimentazione idrica combinata, cioè singola superiore o doppia (v. 9.6.4), con sistema calcolato integralmente

10.1 Generalità I sistemi a norma UNI EN 12845 Caratteristiche delle pompe da installare sui sistemi di pressurizzazione antincendio La pompa deve avere una curva stabile H(Q), cioè una curva in cui la prevalenza massima e la prevalenza a mandata chiusa sono coincidenti e la prevalenza totale diminuisce in maniera continua con l aumento della portata (fare riferimento a EN 12723). 160 140 Curva stabile Prevalenza H [%] 120 100 80 60 40 Curve instabili 20 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Portata Q [%]

10.1. Le pompe devono essere azionate da motori elettrici o motori diesel, capaci di fornire almeno la potenza richiesta in conformità a quanto segue: a) Per le pompe con curve caratteristiche di potenza senza sovraccarico, la massima potenza richiesta al picco della curva di potenza; b) Per le pompe con curve caratteristiche di potenza crescenti, la potenza massima per qualsiasi condizione di carico della pompa, dalla portata nulla alla portata corrispondente ad un NPSH richiesto della pompa uguale a 16 m o alla massima pressione di aspirazione più 11 m, quale sia la maggiore.

100 90 80 H[m] Portata Max Dimensionamento secondo UNI 9490 70 60 50 40 18 16 14 12 10 8 6 4 2 NPSHr[m] Q[m 3 /h] Q[m 3 /h] 0 0 10 20 30 40 50 60 70 30 25 20 P[kW] Potenza Max ass. 15 10 5 Q[m 3 /h] 0 0 10 20 30 40 50 60 70

100 90 H[m] Dimensionamento secondo UNI EN 12845 80 70 60 50 40 18 16 14 NPSHr[m] Q[m 3 /h] N.P.S.H. = 16 m 12 10 8 6 4 2 Q[m 3 /h] 0 0 10 20 30 40 50 60 70 30 25 P[kW] Potenza Max ass. 20 15 10 5 Q[m 3 /h] 0 0 10 20 30 40 50 60 70