RIMOZIONE DEL FOSFORO DALLE ACQUE REFLUE. Ing. Michele Torregrossa
|
|
- Battista Santi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 RIMOZIONE DEL FOSFORO DALLE ACQUE REFLUE Ing. Michele Torregrossa
2 Limiti di emissioni Limiti sulle acque reflue depurate (Tab.1 All.5 p. 3 a D.lgs. 152/06) Potenzialità impianto in A.E > Parametri (media giornaliera) Concentrazione % di Concentrazione % di riduzione riduzione BOD 5 (mg/l) COD (mg/l) Solidi Sospesi (mg/l) Limiti per lo scarico in aree sensibili (Tab.2 All.5 p. 3 a D.lgs. 152/06) Parametri Potenzialità impianto in AE (conc. media annua) da a > concentrazione % di riduzione concentrazione % di riduzione Fosforo totale (mgp/l) <= 2 80 <= 1 80 Azoto totale (mgn/l) <= <= Limiti per lo scarico in laghi e serbatoi (Tab. 6 L.R. 27/86): Azoto totale 5 mg/l - Fosforo totale 0,2 mg/l 2
3 RIMOZIONE CHIMICA DEL FOSFORO
4 Fosforo organico: FOSFORO NEI LIQUAMI Forme del fosforo presenti nei liquami grezzi: 10% del P tot Fosforo inorganico: Ortofosfato solubile: 50% del P inorganico Polifosfati solubile: % % del P tot Forme del fosforo presenti nei liquami dopo trattamento biologico: Fosforo organico: 5 10% del P tot Fosforo inorganico: Ortofosfato solubile: 90 95%del 95%del P tot
5 RIMOZIONE CHIMICA DEL FOSFORO La rimozione del fosforo dalle acque reflue implica il suo incorporamento all interno dei SST e la successiva rimozione dei solidi. Tale processo prende il nome di precipitazione dei fosfati. La precipitazione chimica del fosforo può essere ottenuta mediante l aggiunta l di sali di cationi polivalenti in grado di formare fosfati poco solubili,, quali i sali di calcio [Ca 2+ ], alluminio [Al 3+ ] e ferro [Fe 3+ ]. Oltre a questi sali, possono essere utilizzati come coadiuvanti anche alcuni polimeri.
6 Precipitazione dei fosfati con calce Il calcio viene utilizzato generalmente nella forma di calce idrata Ca(OH) 2. Dosata in acqua, la calce reagisce con l alcalinitl alcalinità dei bicarbonati dell acqua stessa dando luogo alla precipitazione di CaCO 3. Quando il ph del refluo il ph supera il valore di 10, gli ioni-calcio in eccesso reagiscono con i fosfati causando la precipitazione dell idrossiapatite idrossiapatite: 10Ca PO OH - Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 Ca 10 A causa della reazione tra la calce e l alcalinitl alcalinità del refluo, in genere la quantità di calce richiesta per il trattamento di precipitazione risulta pressocché indipendente dalla quantità di fosfati presenti, mentre dipende essenzialmente dal valore dell alcalinit alcalinità.
7 Precipitazione dei fosfati con calce I dosaggi di calce richiesti per un trattamento di precipitazione e del fosforo dalle acque reflue sono dell ordine di 1,4 1,5 1,5 volte l alcalinitl alcalinità totale espressa come CaCO 3. Inoltre, poiché per la precipitazione dei fosfati sono richiesti elevati valori di ph, in genere non è possibile realizzare una co-precipitazione precipitazione. Nel caso in cui il trattamento di rimozione del fosforo venga effettuato su refluo grezzo ovvero sull effluente di un trattamento secondario, generalmente è richiesta un operazione di correzione del ph rispettivamente prima dei trattamenti successivi o prima dello scarico. La correzione del ph viene effettuata di regola mediante RICARBONATAZIONE con biossido di carbonio (CO 2 ).
8 Precipitazione dei fosfati con alluminio e ferro Le reazioni fondamentali nei trattamenti di precipitazione dei fosfati f con sali di alluminio e ferro sono le seguenti: Al 3+ + H n PO 3-n 4 Fe 3+ + H n PO 3-n 4 AlPO 4 + nh + FePO 4 + nh + In queste relazioni si può osservare come 1 mole di alluminio o di ferro dia luogo alla precipitazione di 1 mole di fosfati. Tuttavia le due reazioni sono notevolmente semplificate perché dovrebbero essere tenute in conto delle numerose reazioni chimiche he competitive nei loro confronti e delle relative costanti di equilibrio, degli effetti dell alcalinit alcalinità,, del ph, degli elementi in traccia, ecc. A causa di tali fattori le reazioni sopra riportate non possono essere direttamente applicate per la stima dei dosaggi di reagenti, i quali q devono essere valutati sulla base di specifiche prove di laboratorio. orio.
9 Precipitazione dei fosfati con alluminio Reazione di precipitazione dell alluminio con il fosfato: Al 2 (SO) H 2 O + 2PO 3-4 Solfato di alluminio 2AlPO 4 + 3SO H 2 O Fosfato di alluminio Reazione concomitante: Al 2 (SO) H 2 O + 6HCO - 3 Solfato di alluminio 2Al(OH) 3 + 6CO 2 + 3SO H 2 O Idrossido di alluminio
10 Precipitazione dei fosfati con ferro Reazione di precipitazione dell alluminio con il fosfato: FeCl 3 + PO 3-4 FePO 4 + 3Cl 2- Cloruro ferrico Fosfato ferrico Reazione concomitante: FeCl 3 + 3HCO - 3 Fe(OH) 3 + 3CO 2 + 3Cl - Cloruro ferrico Idrossido di ferro
11 Strategie per la precipitazione dei fosfati I trattamenti di rimozione del fosforo dalle acque possono essere inseriti in punti diversi dello schema di processo. a) a monte della sedimentazione primaria: reagente reagente sedimentatore primario PRE-PRECIPITAZIONE PRECIPITAZIONE influente sedimentatore finale effluente mixing reattore aerobico fango di supero ricircolo fanghi fosforo insolubile fosforo insolubile I fosfati vengono rimossi insieme ai fanghi primari.
12 Strategie per la precipitazione dei fosfati b) a monte e/o all interno e/o a valle del reattore biologico: CO-PRECIPITAZIONE sedimentatore primario reagente reagente reagente reagente e/o e/o reagente reagente sedimentatore finale reattore aerobico influente fango di supero ricircolo fanghi fosforo fosforo insolubile insolubile I fosfati vengono rimossi con i fanghi biologici di supero.
13 Strategie per la precipitazione dei fosfati c.1) a valle del sedimentatore secondario: POST-PRECIPITAZIONE PRECIPITAZIONE influente sedimentatore finale reagente reagente sedimentatore terziario reattore aerobico fango di supero mixing effluente ricircolo fanghi fosforo fosforo insolubile insolubile I fosfati vengono rimossi con i fanghi del sedimentatore terziario. io.
14 Strategie per la precipitazione dei fosfati c.2) a valle del sedimentatore secondario: POST-PRECIPITAZIONE PRECIPITAZIONE influente sedimentatore finale reagente reagente filtro reattore aerobico effluente fango di supero mixing ricircolo fanghi fosforo insolubile fosforo insolubile I fosfati vengono rimossi con le acque di rigetto del filtro.
15 Efficienza degli schemi proposti Con il trattamento biologico, i polifosfati e ed il fosforo organico presenti nei reflui grezzi, vengono convertiti in ortofosfato che risulta essere l unica l forma di fosforo rilevabile nell effluente. effluente. Poiché i sali metallici e i polimeri agiscono meglio proprio sugli ortofosfati,, risultano più efficienti gli schemi che prevedono il dosaggio dei reagenti a valle del trattamento biologico. Inoltre questa strategia di rimozione del fosforo può contemporaneamente produrre anche un incremento di rendimento di rimozione dell azoto a causa della migliore efficienza di sedimentazione, ma non è in grado di rimuovere l azoto l organico. Se si volesse ottenere anche quest obiettivo, si dovrebbe invece adottare lo schema di pre-precipitazione precipitazione.
16 Efficienza degli schemi proposti PRE-PRECIPITAZIONE: PRECIPITAZIONE: Vantaggi Buona la flocculazione nel sedimentatore primario. Contemporanea maggiore rimozione del carico organico (η( BOD 50 60% 60%). Rendimenti medi di rimozione del fosforo: 70 85% Svantaggi Non completa rimozione del fosforo perché ivi non presente in forma di ortofosfato. Consumo maggiore di reagenti a causa delle reazioni competitive. Se viene usata la calce, ad alto dosaggio (ph>9,5( ph>9,5 10) è necessaria la ricarbonatazione prima del trattamento biologico. Peggiori caratteristiche di disidratabilità dei fanghi primari.
17 Efficienza degli schemi proposti CO-PRECIPITAZIONE: Vantaggi Costi inferiori di trattamento. Dosaggi inferiori rispetto alla pre-precipitazione precipitazione. Miglioramento della stabilità e sedimentabilità dei fanghi attivi. Rendimenti medi di rimozione del fosforo: 80 95% Svantaggi Possibile effetto di tossicità nel caso di sovra-dosaggio di sali metallici. Nel caso di reflui a ridotta alcalinità è necessario regolare il ph. Riduzione della percentuale di solidi volatili nei fanghi a causa a della presenza di inerti.
18 Efficienza degli schemi proposti POST-PRECIPITAZIONE: PRECIPITAZIONE: Vantaggi Si ottengono i più alti rendimenti di rimozione del fosforo. Utilizzo più efficiente della capacità di trattamento dei sali metallici impiegati. Recuperabilità della calce. Svantaggi Costi di investimento di gran lunga maggiori rispetto agli altri schemi.
19 Dosaggi PRE-PRECIPITAZIONE: PRECIPITAZIONE: Sali metallici Sali di alluminio: Abbattimento fosforo [%] Rapporti molari Intervallo Valore tipico ,25:1 1, 5:1 1,6:1 1,9:1 2,1:1 2,6:1 1,4:1 1,7:1 2,3:1 Sali di ferro: Rapporti molari Abbattimento fosforo [%] Intervallo 2:1 2,5:1 3:1 4:1 Valore tipico 2,3:1 3,5:1 Calce: Sistemi a basso dosaggio: mg/l
20 Dosaggi CO-PRECIPITAZIONE: Sali metallici Rapporti molari: 1:1 3:1 POST-PRECIPITAZIONE: PRECIPITAZIONE: Sali metallici Rapporti molari: 1:1 3:1 Valori maggiori devono essere adottati per concentrazione di fosforo totale nell effluente inferiori a 0,5 mg/l
21 La produzione di fango L uso di agenti chimici che fanno precipitare il fosforo provoca l aumento della produzione di fango. Ne consegue che, sebbene la scelta di tale tipo di processo possa a non sconvolgere la configurazione della linea liquami di un impianto ( si pensi alla scelta del processo di co-precipitazione precipitazione), certamente risulterà sovraccaricata la linea fanghi. Ciò comporta la necessità di un attenta verifica delle unità di trattamento che la costituiscono: ispessimento, stabilizzazione e disidratazione. Utilizzando sali di ferro e alluminio si può arrivare ad aumenti nella produzione di fanghi dell ordine del 50% in volume e del 42% in peso, mentre con l uso l di calce si può arrivare anche ad incrementi del % in peso.
22 La produzione di fango Kg fango/m 3 influente Produzione di fango nei processi per la rimozione chimico-fisica del fosforo.
23 Valutazione della produzione di fango Dati di progetto: - fosforo da rimuovere: 6 mg/l - dosaggio di alluminio: rapporto molare Al/P 2:1 - concentrazione di SST allo scarico: - portata da trattare: 200 mg/l m 3 /giorno A) Fanghi provenienti da precipitazioni di composti chimici: Noti i pesi atomici di Al (27), P (31) e O (16) e nota la reazione di precipitazione, è possibile affermare che 27 g di Al precipitano 31 g di P e 122 di AlPO 4 (27+31+(4x16)). Pertanto: - dosaggio di alluminio: - produzione di fosfato di alluminio: 6 2 (27/31) = 10,4 mg/l 6 ( 122/31) = 23,6 mg/l - produzione di idrossido di alluminio, Al(OH) 3 : (10,4/2) (78/27) = 14,5 mg/l Il quantitativo di fango chimico prodotto è pertanto: 23,6 + 14,5 = 38,1 mg/l di liquame trattato Tale quantità deve cautelativamente essere incrementata del 35% (U.S. EPA): 38,1 x 1,35 = 51,43 mg/l di liquame trattato Ne consegue: 51,43 mg/l x 10-3 x m3/giorno = kg/giorno
24 Valutazione della produzione di fango B) Fanghi provenienti da precipitazioni di solidi sospesi in eccesso so rispetto al processo senza aggiunta di reagenti chimici: Pre-precipitazione precipitazione: Si fa l ipotesi l che l abbattimento l aggiuntivo dei SST per effetto della maggiore efficienza di sedimentazione dovuta all aggiunta aggiunta del reagente sia del 25%. Ne consegue che i fanghi così prodotti sono dati da: 200 x 0,25 = 50 mg/l = 50 x 10-3 kg/m 3 ossia 50 x 10-3 kg/m 3 x = kg/giorno
25 Valutazione della produzione di fango B) Fanghi provenienti da precipitazioni di solidi sospesi in eccesso so rispetto al processo senza aggiunta di reagenti chimici: Co-precipitazione precipitazione: Si fa l ipotesi l che si abbia un incremento di efficienza di rimozione di SST nel sedimentatore finale tale che la concentrazione di SST nell effluente effluente passi da 20 a 10 mg/l. Ne consegue che i fanghi così prodotti sono dati da: = 10 mg/l = 10 x 10-3 kg/m 3 ossia 10 x 10-3 kg/m 3 x = 350 kg/giorno
26 Valutazione della produzione di fango B) Fanghi provenienti da precipitazioni di solidi sospesi in eccesso so rispetto al processo senza aggiunta di reagenti chimici: Post-precipitazione precipitazione: Si fa l ipotesi l che non si abbia nessun incremento di produzione di fanghi.
27 Valutazione della produzione di fango B) Fanghi provenienti da precipitazioni di solidi sospesi in eccesso so rispetto al processo senza aggiunta di reagenti chimici: RIEPILOGO: Fanghi totali in eccesso da pre-precipitazione precipitazione: : = kg/giorno Fanghi totali in eccesso da co-precipitazione precipitazione: = kg/giorno Fanghi totali in eccesso da post-precipitazione precipitazione: kg/giorno
28 RIMOZIONE BIOLOGICA DEL FOSFORO
29 RIMOZIONE BIOLOGICA DEL FOSFORO Viene detta rimozione Biologica del Fosforo la rimozione di questo elemento per mezzo di un processo biologico. La tecnologia adottata più comunemente per rimuovere il fosforo dalle acque è rappresentata dalla precipitazione chimica, che ricorre all impiego di reagenti, quali i sali di ferro e di alluminio. Tuttavia, gli elevati valori di efficienza conseguiti dagli impianti di rimozione biologica del fosforo, a partire dai primi anni ottanta, hanno sollecitato l impiego l di tale tecnologia come valida alternativa al processo chimico. Il vantaggio principale del processo biologica è dovuto dai costi più contenuti e dalla minore produzione di fango.
30 RIMOZIONE BIOLOGICA DEL FOSFORO Gli impianti di depurazione biologica di tipo convenzionale (per la sola rimozione del carbonio) o per la rimozione contemporanea di carbonio e azoto, consentono una riduzione della concentrazione di fosforo non superiore al 20%. Tenuto conto che le concentrazioni medie di fosforo nei liquami influenti sono dell ordine di mg/l, la concentrazione attesa nell effluente effluente di tali impianti non scende al disotto di 8 10 mg/l. Nel caso di impianti ricadenti in aree sensibili sono richieste le seguenti concentrazioni allo scarico: Parametri Potenzialità impianto in AE (conc. media annua) da a > concentrazione % di riduzione concentrazione % di riduzione Fosforo totale (mgp/l) <= 2 80 <= 1 80 Azoto totale (mgn/l) <= <= Ne consegue che, per il fosforo totale sono richiesti rendimenti medi pari dell ordine dell 85 92%
31 Descrizione del processo Nel processo di rimozione biologica, il fosforo contenuto nel liquame influente viene inglobato all interno delle cellule batteriche e viene quindi allontanato dal sistema a mezzo dello spurgo del fango di supero. In particolare, viene favorita la crescita e lo sviluppo di un particolare tipo di batteri, detti fosforo-accumulanti (PAO( = Phosphorus Accumulating Organisms), all interno di un particolare reattore. Il vantaggio principale del processo biologica è dovuto dai costi più contenuti e dalla minore produzione di fango.
32 Descrizione del processo La configurazione dell impianto per la rimozione biologica del fosforo è caratterizzata dalla combinazione di una vasca anaerobica,, con un tempo di residenza idraulica (TDI) pari a 0,50-1,0 ore, seguita da una vasca a fanghi attivi aerobica. Il contenuto della vasca anaerobica viene sottoposto a miscelazione,, per essere mantenuto in intimo contatto con la miscela liquida della corrente di ricircolo e con l'influente. Le vasche anaerobiche sono state inserite a monte di molte tipologie di processi a biomassa sospesa, con valori dell'età del fango variabili fra 2 e 40 giorni.
33 Descrizione del processo influente Anaerobico Aerobico effluente ricircolo fanghi fango di supero
34 Descrizione del processo La rimozione del fosforo in sistemi di tipo biologico si basa sulle seguenti osservazioni sperimentali: 1. esistono numerosi batteri in grado di accumulare all'interno delle loro cellule, in forma di polifosfati, quantità di fosforo in eccesso rispetto alle loro esigenze metaboliche; 2. in condizioni anaerobiche, i batteri PAO assimilano i prodotti della fermentazione (ad esempio gli acidi grassi volatili) all'interno di prodotti di stoccaggio intracellulari,, e al contempo rilasciano il fosforo precedentemente accumulato sotto forma di polifosfati (Poly( Poly-P); 3. in condizioni aerobiche, i batteri PAO ricavano l'energia attraverso l'ossidazione dei prodotti di stoccaggio intracellulari,, e con tale energia ricostituiscono le catene di polifosfati all'interno delle cellule stesse.
35 Microbiologia del processo Il fosforo riveste un ruolo molto importante nei meccanismi di trasferimento dell'energia che hanno luogo nella cellula attraverso rso l adenosina trifosfato (ATP)) ed i polifosfati. A seguito della produzione di energia nelle reazioni di ossido- riduzione, si ha la conversione dell'adenosina difosfato (ADP) in ATP, con l'immagazzinamento di 7,4 kcal/mol di energia nei legami fra i gruppi fosfati di questa molecola. Al contrario, quando la cellula utilizza l'energia, si ha la conversione dell'atp in ADP, e il rilascio di fosforo. La percentuale di fosforo presente nei batteri eterotrofi più comuni negli impianti a fanghi attivi risulta variabile fra l'1,5 e il 2%. Tuttavia, molti batteri hanno la capacità di immagazzinare al loro interno nella forma di polifosfati, i cui legami sono ricchi i di energia, una quantità di fosforo che può arrivare fino anche al 20-30% su peso secco. I polifosfati sono contenuti in granuli di volutina posti all'interno della cellula, insieme ai cationi Mg --, Ca ++ e K -.
36 Microbiologia del processo Nella zona anaerobica,, la concentrazione di ortofosfato può raggiungere anche i 40 mg/l, ovvero notevolmente superiore ai valori tipici nell influente dove risulta generalmente pari a circa 5-85 mg/l. Valori elevati di concentrazione degli ortofosfati nella zona anaerobica possono essere considerati indicativi dell'avvenuto rilascio del fosforo da parte dei batteri PAO nella medesima zona. Sempre nella zona anaerobica,, i batteri contengono al loro interno elevate concentrazioni di PHB,, che viene poi ossidato nella successiva fase anossica e/o aerobica. Perché ciò avvenga, è indispensabile che sia disponibile acetato perché si formi PHB in condizioni anaerobiche. Poiché tale sostanza è facilmente utilizzabile dai batteri PAO,, ciò costituisce un vantaggio competitivo rispetto agli altri batteri presenti.
37 Microbiologia del processo Gli ortofosfati sono rimossi dalla soluzione nelle successive zone anossica (se presente) e aerobica, e la concentrazione residua di questi nella soluzione risulta generalmente molto modesta, mentre e i fanghi, invece, si arricchiscono di fosfati fino al 5 6% su base secca. LUXURY UPTAKE!!! Nei reattori a valle di quello anaerobico, il fosforo viene riassimilato all interno delle cellule di fango attivo in quantità maggiore di quanto ne fosse stato rilasciato precedentemente (nel reattore anaerobico). Il Il fosforo viene eliminato dal dal sistema con con il il fango di di supero.
38 Descrizione del processo ANAEROBIOSI ANAEROBIOSI AEROBIOSI AEROBIOSI O 2 C org. PHB CO 2 +H 2 O PHB o-po 4 POLY P o-po 4 POLY P Rilascio ed assunzione del fosforo da parte dei batteri PAO
39 inclusioni di PHB Descrizione del processo granuli di polifosfato anaerobiosi aerobiosi
40 Descrizione del processo ANAEROBICO AEROBICO BOD 5 (mg L -1 ) PO 4 (mg L -1 ) O 2 C org. PHB CO 2 +H 2 O PHB o-po 4 POLY P o-po 4 POLY P
41 Microbiologia del processo La zona anaerobica inserita in un processo combinato anaerobico/aerobico viene definita "selettore" selettore", dal momento che realizza quelle condizioni che favoriscono la selezione dei batteri PAO rispetto agli altri batteri eterotrofi, facendo in modo che una porzione di bcod (COD biodegradabile) ) contenuta nell'influente venga consumata dai batteri PAO piuttosto che dagli altri. Infatti, i batteri PAO preferiscono utilizzare come substrato le sostanze a basso peso molecolare, come l'acetato acetato; ; queste vengono prodotte dalla fermentazione del substrato influente, processo che c ha luogo proprio in condizioni anaerobiche. Pertanto, in assenza della zona anaerobica, non si renderebbe disponibile la fonte di nutrimento per i batteri PAO.. Questi, poi, presentano un vantaggio competitivo rispetto agli altri batteri eterotrofi dal momento che possiedono l'energia necessaria per la l rimozione dell'acetato, nella forma delle catene di polifosfati immagazzinate all'interno delle loro cellule.
42 Microbiologia del processo Al contrario, gli altri batteri, non possedendo tali riserve energetiche, non sono in grado di rimuovere l'acetato; essi, quindi, permangono nella zona anaerobica in una condizione di sofferenza per carenza di substrato, mentre i batteri PAO assimilano l'acetato. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal fatto che i batteri PAO formano fiocchi molto densi con buone caratteristiche di sedimentabilità.
43 Osservazioni La presenza di nitrati nel reattore anaerobico ostacola la fase di assimilazione del substrato da parte dei batteri PAO, a causa dei fenomeni di competizione tra PAO e batteri denitrificanti,, che causano la riduzione del rapporto BOD/P e, quindi, la disponibilit ità di substrato per i batteri PAO. Una frazione dei batteri PAO si comporta come denitrificante in presenza di nitrati, venendo meno quindi al rilascio di fosforo necessario per la successiva ri-assimilazione assimilazione. Attenzione alla gestione del processo: a) se il fango di spurgo dovesse essere mantenuto in condizioni anaerobiche si può avere il rilascio del fosforo precedentemente accumulato (es. lunghi TDI in sedimentazione finale; b) nel caso si adottino trattamenti anaerobici di digestione dei fanghi, i surnatanti ricircolati possono mettere in circolo gli eventuali fosfati rilasciati.
44 Schemi d impianto d per la rimozione biologica del fosforo a) Processi in linea ( (full stream): processo Phoredox o A/O (Anaerobic/Oxic): brevetto americano, costituito da un reattore anaerobico seguito da uno aerobico funzionante ad alto carico, al fine di evitare fenomeni di nitrificazione e quindi pericoli di ricircolo dei nitrati. Fase anaerobica Fase aerobica influente effluente TDI=1 2 TDI=1 2 2 h h ricircolo fanghi fango di supero
45 Schemi d impianto d per la rimozione biologica del fosforo b) Processi in parallelo ( (side stream): PHOSTRIP - brevetto U.S.A.; - rimozione del fosforo eseguita sulla linea dei fanghi di ricircolo mentre la linea acque è uguale a quella di un comune impianto per la rimozione del carbonio; - il fango di ricircolo viene avviato, in parte, direttamente in testa t alla vasca di aerazione e, per la rimanente parte, ad un ispessitore (detto stripper) ) nel quale si instaurano le condizioni anaerobiche con rilascio di fosforo; - il fango ispessito, povero di fosfati,, ritorna in testa all aerazione, aerazione, mentre il surnatante,, ricco di fosfati,, viene sottoposti ad un trattamento di precipitazione chimica con calce.
46 Schemi d impianto d per la rimozione biologica del fosforo b) Processi in parallelo ( (side stream): PHOSTRIP Drnevich R.F. (1979) influente TDI=1 2 TDI=1 2 2 h h sedimentatore finale reattore aerobico effluente ricircolo fanghi chiarificatore calce 60 80% Qr 20 40% Qr fango di supero miscelatore surnatante-calce fanghi chimici acque di eluizione (allontana il fosforo rilasciato) stripper PROCESSO BIOLOGICO - CHIMICO fango di supero
47 Schemi d impianto d per la rimozione biologica del fosforo b) Processi in parallelo ( (side stream): PHOSTRIP influente TDI=1 2 TDI=1 2 2 h h sedimentatore finale reattore aerobico effluente ricircolo fanghi chiarificatore fanghi chimici calce miscelatore surnatante-calce acque di eluizione (allontana il fosforo rilasciato) 60 80% Qr stripper 20 40% Qr pre-stripper fango di supero da adottare nel caso di elevata concentrazione di nitrati nei fanghi (azione di denitrificazione) N-NONO mg/l fango di supero
48 Schemi d impianto d per la rimozione biologica del fosforo b) Processi in parallelo ( (side stream): PHOSTRIP Pre-stripper e stripper
49 Schemi d impianto d per la rimozione biologica del fosforo b) Processi in parallelo ( (side stream): PHOSTRIP Criteri di dimensionamento: 1) Reattore anaerobico di stripping: - portata della corrente di fanghi che alimenta lo stripper: 10 30% della portata influente; - tempo di permanenza dei fanghi nello stripper: 5 20 h; h - portata dell acqua di eluizione: 50 75% della portata della corrente di fanghi che alimenta lo stripper; - altezza del reattore: 5 66 m; m - grado di ispessimento conseguibile: 30 50% 50%. 2) Trattamento surnatante stripper: - dosaggio calce: mg/l con riferimento alla portata di surnatante; - carico idraulico nella vasca di chiarificazione (precipitazione chimica): 50 m 3 /m 2 x giorno.
50 Schemi d impianto d per la rimozione biologica del fosforo b) Processi in parallelo ( (side stream): PHOSTRIP II sedimentatore primario chiarificato versione migliorata del Phostrip sedimentatore finale effluente influente reattore aerobico VANTAGGI VANTAGGI più piùrapido rilascio rilascio del del fosforo fosforo nello nello stripper; stripper; chiarificato ricircolo fanghi chiarificatore calce miscelatore surnatante-calce 60 80% Qr stripper 20 40% Qr fango di supero dimensioni dimensioni dello dello stripper stripperpiù più ridotte. ridotte. fanghi chimici acque di eluizione
51 Schemi d impianto d per la rimozione biologica del fosforo c) Processi ad alimentazione discontinua Reattori SBR (Sequencing( Batch Reactor)
52 Fine
Contenimento dei costi di smaltimento mediante la riduzione delle quantità di fanghi prodotti con l utilizzo di ozono
Risparmio energetico ed efficienza gestionale negli impianti di sollevamento e trattamento delle acque Roma, 31 Maggio 2012 Contenimento dei costi di smaltimento mediante la riduzione delle quantità di
DettagliCORSO DI INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE CALCOLO DI UN IMPIANTO PER IL PRE- TRATTAMENTO DI CHIARIFLOCCULAZIONE DI UNO SCARICO INDUSTRIALE
CORSO DI INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE ESERCITAZIONE (Prof. Ing. Giordano Urbini; Ing. Cristiana Morosini) CALCOLO DI UN IMPIANTO PER IL PRE- TRATTAMENTO DI CHIARIFLOCCULAZIONE DI UNO SCARICO INDUSTRIALE
Dettagli02. Cicli degli elementi
02. Cicli degli elementi Laura Favero, Daniel Franco, Erika Mattiuzzo, Francesca Zennaro Azoto Si trova in: drenaggio di zone agricole, runoff urbano, reflui urbani. Problemi: Potenzialmente tossico, agente
DettagliI reattori a letto mobile per il trattamento delle acque reflue
Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Università degli Studi di Trento I reattori a letto mobile per il trattamento delle acque reflue Principi ed
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
DettagliCORSO DI INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE CALCOLO DI UN IMPIANTO BIOLOGICO COMPLETO A FANGHI ATTIVI A CARICO DEL FANGO C F = 0,1
CORSO DI INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE ESERCITAZIONI CALCOLO DI UN IMPIANTO BIOLOGICO COMPLETO A FANGHI ATTIVI A CARICO DEL FANGO C F 0,1 Si chiede di calcolare: Linea Liquami: - i principali comparti
DettagliCorso di Laurea Triennale in Ingegneria per l'ambiente, le Risorse ed il Territorio
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria per l'ambiente, le Risorse ed il Territorio Corso: Tecnologie di Risanamento Ambientale Esercitazioni sul processo di denitrificazione in impianto di trattamento
Dettaglimmsimpianti I depuratori Raccolta e trattamento
mmsimpianti I depuratori Raccolta e trattamento Dalle città, al depuratore, al fiume. Prelievo dall ambiente Trattamento di potabilizzazione Distribuzione all utente Reimmissione nell ambiente Depurazione
DettagliUtilizzo di fonti esterne di carbonio in processi di denitrificazione biologica
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO TESI DI LAUREA TRIENNALE Utilizzo di fonti esterne di
DettagliUniversità degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale
Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale Valorizzazione energetica dei DFEs mediante processi foto-fermentativi
DettagliVerifiche di funzionalita negli impianti di depurazione acque
Verifiche di funzionalita negli impianti di depurazione acque Scopi delle verifiche Conformità dell impianto a limiti di legge o contratto (collaudo o inizio gestione) Verifiche di buon funzionamento rese
Dettaglimmsimpianti I depuratori Raccolta e trattamento
mmsimpianti I depuratori Raccolta e trattamento Dalle città, al depuratore, al fiume. Prelievo dall ambiente Trattamento di potabilizzazione Distribuzione all utente Reimmissione nell ambiente Depurazione
DettagliIl processo di ozonizzazione per la riduzione della produzione dei fanghi
Il processo di ozonizzazione per la riduzione della produzione dei fanghi workshop: il trattamento e la gestione dei fanghi di depurazione: stato dell arte, normativa ed innovazione Roma, 08-09 Maggio
DettagliImpianto di depurazione COLLE VERDE COMUNE di CASTELNUOVO di PORTO. 23 gennaio 2008
ID DEPURATORE CPOD04 Impianto di depurazione COLLE VERDE COMUNE di CASTELNUOVO di PORTO 23 gennaio 2008 Aggiornamento: Colle Verde CASTELNUOVO DI PORTO Pagina 1 di 6 SITUAZIONE ATTUALE L impianto di depurazione
DettagliReflui, trattamento biologico e prove di decolorazione
Presentazione Rapporto Conclusivo Contratto di Ricerca Università di Parma eu.watercenter - Lesaffre Italia Reflui, trattamento biologico e prove di decolorazione Davide Mattioli, ENEA Bologna Gianpaolo
DettagliUniversità degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Corso di Laurea in INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE DIPARTIMENTO DÌ INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE Corso di Laurea in INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
DettagliInterventi di affinamento trattamenti terziari
Interventi di affinamento trattamenti terziari 1 Sono trattamenti di affinamento a valle delle linea di depurazione convenzionale (tab.) Possibilità di reimpiego dell acqua depurata e bonificata: Ricarica
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO Classe delle Lauree specialistiche in Ingegneria per l'ambiente e il Territorio,
DettagliIl funzionamento del depuratore di PESCHIERA BORROMEO
Comune di Milano Convegno Scenari di qualità ambientale nel sistema di depurazione di Milano Palazzo Marino, 23 aprile 2008 Il funzionamento del depuratore di PESCHIERA BORROMEO dott. Marco Pelosi Depuratore
DettagliIMPIANTI DI DEPURAZIONE
IMPIANTI DI DEPURAZIONE Tre siti per un moderno trattamento delle acque reflue Un azienda di Bayer e LANXESS Soluzioni estremamente pulite Fornitore competente di servizi, CURRENTA assicura che nel più
DettagliL impianto di depurazione della vallata del fiume Savio - Mercato Saraceno (FC) -
L impianto di depurazione della vallata del fiume Savio - Mercato Saraceno (FC) - Water Technologies Italia S.p.A. Water Technologies Italia S.p.A. Inquadramento Provincia di Forlì / Cesena L impianto
DettagliCORSO DI INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE DIMENSIONAMENTO DI UN IMPIANTO BIOLOGICO A LETTI PERCOLATORI AL SERVIZIO DI UNA CITTA DI 50.
CORSO DI INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE ESERCITAZIONE 2 (Prof. Ing. Giordano Urbini; Ing. Cristiana Morosini) DIMENSIONAMENTO DI UN IMPIANTO BIOLOGICO A LETTI PERCOLATORI AL SERVIZIO DI UNA CITTA DI
DettagliDICA Sezione Ambientale Trattamento della frazione liquida del digestato da FORSU con processo anammox: risultati sperimentali e prospettive
1 DICA Sezione Ambientale Trattamento della frazione liquida del digestato da FORSU con processo anammox: risultati sperimentali e prospettive Scaglione D., Lotti T., Ficara E., Malpei F. Frazione Organica
DettagliIl trattamento degli effluenti di allevamento
COLDIRETTI LOMBARDIA Istituto di Ingegneria Agraria Il trattamento degli effluenti di allevamento Giorgio Provolo Istituto di Ingegneria Agraria Via Celoria 2 Milano giorgio.provolo@unimi.it Agroenergie:
DettagliL APPLICAZIONE DEL D. LGS. 31/01 AI PICCOLI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI
L APPLICAZIONE DEL D. LGS. 31/01 AI PICCOLI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI L applicazione dei processi innovativi di trattamento delle acque ai piccoli sistemi acquedottistici Giuseppe Genon Mondovì 12 Novembre
DettagliTRIESTE POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SERVOLA
TRIESTE POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SERVOLA Water Technologies Italia S.p.A. Localizzazione Nuovo depuratore Trieste - Servola Impianto pre-esistente: pretrattamenti / linea fanghi Impianto
DettagliFANGHI BIOLOGICI NORMATIVA E CONTROLLO
FANGHI BIOLOGICI NORMATIVA E CONTROLLO COSA SONO I FANGHI BIOLOGICI: CARATTERISTICHE, ORIGINE, QUANTITÀ PRODOTTE Milano, 02/05/2017 L IMPEGNO DI A2A CICLO IDRICO SOSTENIBILITÀ EFFICIENZA ECONOMICA PROTEZIONE
DettagliProf. Paolo Pavan Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica D.A.I.S. Ca Foscari Venezia
Prof. Paolo Pavan Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica D.A.I.S. Ca Foscari Venezia Master di Ingegneria Chimica della depurazione delle acque e delle energie rinnovabili Introduzione
DettagliTecnologie innovative per il trattamento biologico delle acque reflue
Ordine degli Ingegneri di Cagliari Incontro sul tema: Tecnologie innovative per la movimentazione e il trattamento dei fluidi Giovedì 7 maggio 2009 Tecnologie innovative per il trattamento biologico delle
DettagliLa temperatura e l acidità
La temperatura e l acidità Esistono 2 tipi di batteri metaniferi: - I batteri mesofili (5-40 ); - I batteri termofili (40-60 ). Vengono utilizzati soprattutto i batteri mesofili perchè producono humus
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE FACOLTÀ DI INGEGNERIA. Dottorato in Tecnologie Chimiche ed Energetiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE FACOLTÀ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE Dottorato in Tecnologie Chimiche ed Energetiche PICCOLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE STRUMENTI
DettagliFASI DEL TRATTAMENTO SULLA BIOMASSA LIQUIDA DI LINEA
FASI DEL TRATTAMENTO SULLA BIOMASSA LIQUIDA DI LINEA AGROSISTEMI applica un trattamento innovativo, effettuato direttamente sugli impianti di depurazione delle acque, che garantisce: riduzione dell azoto
DettagliLABANALYSIS srl UN.E.CO SRL PROGETTO DI.GAS MIUR - REGIONE LOMBARDIA
GESTIONE DEL DIGESTATO DI UN IMPIANTO A BIOGAS TRATTAMENTO BIOLOGICO DI REFLUO DOPO SEPARZIONE SOLIDO/LIQUIDO LABANALYSIS srl UN.E.CO SRL PROGETTO DI.GAS MIUR - REGIONE LOMBARDIA SEQUENZA DI TRATTAMENTO
DettagliTRATTAMENTO DEPURATIVO MBBR
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE CORSO DI LAURA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
DettagliLe analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica
Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica Nell ambito del Progetto relativo all esame dell ecosistema costituito dal Parco Fluviale del Padrongianus sono stati coinvolti
DettagliIMPATTO DELLA DIRETTIVA NITRATI e soluzioni possibili per la zootecnia da latte e da carne
IMPATTO DELLA DIRETTIVA NITRATI e soluzioni possibili per la zootecnia da latte e da carne Reggio Emilia, 12 aprile 2008 Cosa può fare la tecnologia Pierluigi Navarotto Università degli Studi di Milano
DettagliPotabilizzazione: inquinanti azotati e loro rimozione
Potabilizzazione: inquinanti azotati e loro rimozione Azoto nelle sue forme: 50 mgno 3 /l 0,1 mgno 2 /l & 0,5 mg NH 4 /l COME RIMUOVERE L AZOTO CON PROCESSI SOSTENIBILI? Le tecnologie biologiche: + convenienti
DettagliRisultati del processo biologico DENO2
1 Processi biologici innovativi di rimozione dell azoto dai digestati Politecnico di Milano, Polo di Cremona 20 Giugno 2013 Risultati del processo biologico DENO2, Giorgio Tornotti, Aronne Teli, Elena
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL
DettagliI reattori biologici a membrana per il trattamento delle acque reflue
Quaderni del Dipartimento SAN 1 Gianni Andreottola, Martina Ferrai, Giuseppe Guglielmi, Giuliano Ziglio I reattori biologici a membrana per il trattamento delle acque reflue Principi ed applicazioni Università
DettagliTRATTAMENTI AVANZATI DI SMALTIMENTO DI ACQUE E RIFIUTI SOLIDI URBANI
1 WORKSHOP INTERDIPARTIMENTALE Dipartimenti di Chimica, Chimica Fisica, Scienze Ambientali TRATTAMENTI AVANZATI DI SMALTIMENTO DI ACQUE E RIFIUTI SOLIDI URBANI WORKING TEAM: RICERCA E LAVORO Università
DettagliLa depurazione delle acque reflue urbane
La depurazione delle acque reflue urbane Le acque reflue urbane o scarichi civili comprendono le acque di rifiuto domestiche e, se la fogna è di tipo unitario, anche le acque cosiddette di ruscellamento.
DettagliPROCESSI BIOLOGICI DI DENITRIFICAZIONE DELLE ACQUE A SCOPO POTABILE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Corso di laurea in Ingegneria per l Ambiente e il Territorio DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIENTALE
DettagliRimozione dei nutrienti. Rimozione dei nutrienti. Rimozione dei nutrienti. I nutrienti presenti nelle acque reflue sono: N e P
La riduzione delle emissioni, dirette ed indirette, nei sistemi MBR e MB-MBR Innovative wastewater treatment technologies for energy saving and environmental protection May 2, 216 -Palermo I nutrienti
DettagliFoto aerea di un impianto di depurazione
Un impianto di depurazione è articolato in varie fasi di lavorazione, la prima distinzione che si può fare è quella di separare la LINEA ACQUE dalla LINEA FANGHI Foto aerea di un impianto di depurazione
DettagliLo sviluppo del biogas e la problematica della gestione del digestato
3 Tavolo di Filiera sul Biogas Medicina (BO), 10 giugno 2010 Lo sviluppo del biogas e la problematica della gestione del digestato Sergio Piccinini CRPA S.p.A Reggio Emilia (RE), Italy Il bilancio energetico
DettagliInnovazione tecnologica del trattamento delle acque
Seminario Innovazione tecnologica del trattamento delle acque 16 maggio 2018 Sommario Vantaggi conseguibili Strumentazione necessaria/disponibile Tipiche logiche per il controllo delle stazioni di sollevamento
DettagliCHIARIFLOCCULAZIONE 1
CHIARIFLOCCULAZIONE 1 Nelle acque sono presenti diversi tipi di particelle: 2 TORBIDITÀ, parametro fondamentale SISTEMA RIVELATORE LUCE INCIDENTE campione d'acqua cella cilindrica portacampione Nefelometro
DettagliLa potenzialità della valorizzazione della frazione organica dei rifiuti
1 La potenzialità della valorizzazione della frazione organica dei rifiuti Ing. Marco Sordi Direttore Operativo ASMia S.r.l., società del gruppo A.S.Mortara S.p.A. Lunedì 11 Febbraio 2019 ore 15:00 CHATEUFORUM
DettagliUniversità degli Studi di Napoli FEDERICO II
Università degli Studi di Napoli FEDERICO II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Corso di Studi in Ingegneria per l Ambiente ed il Territorio Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale
DettagliL INQUINAMENTO IDRICO Processi e Tecnologie Innovative per la Depurazione Biologica delle Acque Reflue
L INQUINAMENTO IDRICO Processi e Tecnologie Innovative per la Depurazione Biologica delle Acque Reflue Vasca Settica Subirrigazione Vasca Settica + LP MetA LP, 1893... Vasche Imhoff Vecchio Impianto di
DettagliIl progetto CONAN: La codigestione di fanghi biologici e rifiuti organici
Workshop INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE Festival dell Acqua, L Aquila 10 Ottobre 2013 Il progetto CONAN: La codigestione di fanghi biologici e rifiuti organici Claudio Lubello Università
DettagliAnalizzatori e sistemi di controllo modulari per l ottimizzazione del processo di trattamento delle acque reflue
Analizzatori e sistemi di controllo modulari per l ottimizzazione del processo di trattamento delle acque reflue HACH LANGE SRL- Ing. Maria Serena Gironi L evoluzione degli impianti di depurazione (1)
DettagliSERENACEL MCAS STERAPORE
SERENACEL MCAS STERAPORE Moduli MBR Serenambiente S.r.l. Sede legale: via Fasana n 1-00195 Roma - Sede operativa: via Cavalieri di Vittorio Veneto, 5/A - 3036 Sedico (BL) Tel.: +39.0437.949414 - Fax: +39.0437.9818
DettagliProcessi chimici e biologici per la rimozione dell idrogeno solforato. Dagli scrubber chimici ai bioreattori rotanti
Processi chimici e biologici per la rimozione dell idrogeno solforato. Dagli scrubber chimici ai bioreattori rotanti Ing. Alberto Mannucci Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale Università di
DettagliImpianti di Trattamento Acque
Impianti di Trattamento Acque SIMAM è specializzata nel Trattamento Acque e, in particolare, nei seguenti settori di attività: Impianti di depurazione delle acque reflue Impianti di trattamento acque
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria per l Ambiente e il Territorio Classe delle Lauree Specialistiche in Ingegneria Civile e Ambientale
DettagliTecnologie Disponibili per Depurazione di Aria Inquinata da Composti Organici Solubili in Acqua. Schema di principio: Assorbimento + Trattamenti
Tecnologie Disponibili per Depurazione di Aria Inquinata da Composti Organici Solubili in Acqua Si descrivono le tecnologie disponibili per realizzare una depurazione di aria inquinata da composti organici
DettagliFormazione e Controllo di Inquinanti nella Combustione Impianti di trattamento effluenti. De-SOx Techniques
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica/ Ingegneria Energetica Anno Accademico 2014-2015 Formazione e Controllo di Inquinanti nella Combustione Impianti di trattamento effluenti De-SOx Techniques
DettagliSTABULUM Sistema integrato di TrattAmento di reflui BUfalini, volto al recupero idrico ed al risparmio energetico (DRD n. 773 del 28/12/2010)
Seminario di presentazione dei risultati del Progetto STABULUM Sistema integrato di TrattAmento di reflui BUfalini, volto al recupero idrico ed al risparmio energetico (DRD n. 773 del 28/12/2010) Attività
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria per l Ambiente e il Territorio Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica ed Ambientale Abstract TESI
DettagliIl centro è strutturato secondo quattro linee di trattamento:
La società Grandi Impianti Ecologici S.r.l. è specializzata nello smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti principalmente da attività produttive e enti pubblici. Le attività
DettagliOSCAR DEPURAZIONE INTELLIGENTE DELLE ACQUE REFLUE. Optimal Solutions for Cost Abatement in nutrients Removal
OSCAR DEPURAZIONE INTELLIGENTE DELLE ACQUE REFLUE Optimal Solutions for Cost Abatement in nutrients Removal OPTIMAL SOLUTIONS FOR COST ABATEMENT IN NUTRIENTS REMOVAL I processi convenzionali di rimozione
DettagliANALISI DELLA SEDIMENTAZIONE PRIMARIA IN UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO DI REFLUI MISTI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE FACOLTÀ DI INGEGNERIA Corso di Laurea Triennale in INGEGNERIA INDUSTRIALE Curriculum: Ingegneria Chimica e di Processo Tesi di Laurea in IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI
DettagliEsercitazioni di stechiometria - Corso di Chimica Generale ed inorganica C
A.A. 2005/2006 Laurea triennale in Chimica Esercitazioni di stechiometria - Corso di Chimica Generale ed inorganica C ARGOMENTO 1: mole, bilanciamento di equazioni chimiche non redox, formule minime e
DettagliUniversità degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi di Napoli Federico II Department of Civil, Architectural and Environmental Engineering M.Sc. degree thesis ABSTRACT Nitrogen removal in low ph and heavy metal contaminated mine wastewaters
DettagliRespirometria applicata alla depurazione delle acque
Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Università degli Studi di Trento Respirometria applicata alla depurazione delle acque Principi e metodi G.
Dettagli«Economia, tecnologie e tutela dell acqua nella filiera conciaria» 9 Convegno Tecnico AICC Veneto, Chiampo (VI) 20 Ottobre 2017
«Economia, tecnologie e tutela dell acqua nella filiera conciaria» 9 Convegno Tecnico AICC Veneto, Chiampo (VI) 20 Ottobre 2017 Tecniche Innovative per la determinazione della frazione di COD biodegradabile
DettagliLA DEPURAZIONE NEL DISTRETTO CONCIARIO DI ARZIGNANO NEGLI ULTIMI ANNI: REALTA E PROSPETTIVE
LA DEPURAZIONE NEL DISTRETTO CONCIARIO DI ARZIGNANO NEGLI ULTIMI ANNI: REALTA E PROSPETTIVE 22 Gennaio 2016 Ing. D.Refosco Ing. M. Zerlottin Produzione nel distretto Vicentino (dati UNIC) 50% 38% Produzione
DettagliConversione energetica della matrice organica FORSU mediante codigestione anaerobica con fanghi di depurazione
Conversione energetica della matrice organica FORSU mediante codigestione anaerobica con fanghi di depurazione POR FESR 2007-2013 Attività 1.1.a3 - Progetto n. 57/2010/B Il progetto Conversione energetica
DettagliSISTEMI COMPATTI DI FLOTTAZIONE
SISTEMI COMPATTI DI FLOTTAZIONE L IDEA L ideazione e la realizzazione di questa macchina nasce da un pool di aziende specializzate in differenti rami della depurazione acque reflue del settore agro-alimentare.
DettagliDISINFEZIONE DELLE ACQUE CON ACIDO PERACETICO
Corso di studi in Ingegneria per l Ambiente ed il Territorio Tesi di Laurea triennale in Ingegneria Sanitaria-Ambientale DISINFEZIONE DELLE ACQUE CON ACIDO PERACETICO Relatore: Ch.mo Prof. Ing. Francesco
DettagliFiltro percolatore anaerobico
Filtri percolatori Anaerobici PROLUNGA MODULARE OPZIONALE Entrata Altezza Tappo PP 75 75 4 6 Uscita Caratteristiche tecniche: Il filtro percolatore è un reattore biologico all interno del quale i microrganismi,
DettagliIngegneria Sanitaria ed Ambientale. Laurea in Ingegneria Civile L7. Livello e corso di studio ICAR/03. Settore scientifico disciplinare (SSD)
Insegnamento Livello e corso di studio Settore scientifico disciplinare (SSD) Ingegneria Sanitaria ed Ambientale Laurea in Ingegneria Civile L7 ICAR/03 Anno di corso 2 Numero totale di crediti Propedeuticità
DettagliTrattamento reflui e rifiuti di cantina
Trattamento reflui e rifiuti di cantina 11/Gennaio/2012 Lezione 7 Docente: Francesco Fatone Elementi di dimensionamento/progettazione di sistemi biologici a fanghi attivi Esempio di calcolo A- rimozione
Dettagli«Trattamenti avanzati per la depurazione delle acque : Bioreattori a Membrana (MBR)»
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale ss Corso di Laurea «Ingegneria per l Ambiente ed il Territorio»
DettagliAnna Laura Eusebi, Martina Santinelli, Paolo Battistoni. Università Politecnica delle Marche, Ancona. Facoltà di Ingegneria Dipartimento SIMAU
La Precipitazione della Struvite per il Recupero dei Nutrienti da Surnatanti di Digestione Anaerobica di Acque Reflue Urbane o di Reflui Zootecnici: Anna Laura Eusebi, Martina Santinelli, Paolo Battistoni
DettagliL abitante medio del pianeta consuma m3 l anno di acqua, l italiano ogni giorno usa in media 380 litri di acqua solo per gli scopi domestici,
Impronta idrica L abitante medio del pianeta consuma 1.240 m3 l anno di acqua, l italiano ogni giorno usa in media 380 litri di acqua solo per gli scopi domestici, quantitativo che aumenta di 17 volte
DettagliDepuratore Biologico anaerobica con produzione di metano (CH4) da decomposizione organica
Brevetti Depuratore Biologico anaerobica con produzione di metano (CH4) da decomposizione organica Depuratore Biologico anaerobica con produzione di metano (CH4) da decomposizione organica Committente:
DettagliInternational Seminar - University of Palermo 20 May Ozonolisi dei fanghi biologici: valutazione dei risparmi economico-gestionali
INNOVATIVE WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGIES FOR ENERGY SAVING AND ENVIRONMENTAL PROTECTION Ozonolisi dei fanghi biologici: valutazione dei risparmi economico-gestionali ING. FEDERICO DALLERA Palermo DICAM
DettagliL impianto di depurazione intercomunale di ARDEA (ROMA)
L impianto di depurazione intercomunale di ARDEA (ROMA) \Water Technologies Italia S.p.A. Generalità Oggetto del contratto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE INTERCOMUNALE A SERVIZIO DEI COMUNI DI
DettagliAspetti quali-quantitativi delle reazioni chimiche unità 1, modulo B del libro unità 2, modulo E del libro
Aspetti quali-quantitativi delle reazioni chimiche unità 1, modulo B del libro unità 2, modulo E del libro Trovare una bilancia che possa pesare un atomo è un sogno irrealizzabile. Non potendo determinare
DettagliRifiuti liquidi e fangosi
LINEA DI TRATTAMENTO Rifiuti liquidi e fangosi Impianto di trattamento e disidratazione fanghi Impianto di trattamento chimico-fisico-biologico delle acque reflue di origine industriale Trattamento fanghi
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE Impianto di depurazione di San Martino di Castrozza Loc. Camoi in C.C. di Siror (TN) Filtri a dischi MECANA L impianto di depurazione di San Martino
DettagliProduzione di energia dalla depurazione delle acque
Produzione di energia dalla depurazione delle acque EnergyMed - Mostra d Oltremare, Napoli, 29 marzo 2019 Alessandro Spagni Premessa Linee guida per la produzione di energia dalla depurazione delle acque:
DettagliLE SOSTANZE PRESENTI NELL ACQUA SI POSSONO SUDDIVIDERE IN: sostanze in sospensione sostanze in soluzione gas disciolti
LE SOSTANZE PRESENTI NELL ACQUA SI POSSONO SUDDIVIDERE IN: sostanze in sospensione sostanze in soluzione gas disciolti Tipi di acque Acque Per Uso Industriale (I) Le acque impiegate dalle industrie per
DettagliProf. Renato Gavasci
3 rd Decentralised Conference on Water and Wastewater International Network Conferenza Internazionale Il Futuro dei Servizi Idrici SMAT Gruppo Università di Roma Tor Vergata, gavasci@ing.uniroma2.it Torino,
DettagliTESI DI LAUREA TRATTAMENTO DI CORRENTI GASSOSE CONTENENTI SO2 MEDIANTE IMPIANTI DI LAVAGGIO A UMIDO. matricola N49/324
TESI DI LAUREA TRATTAMENTO DI CORRENTI GASSOSE CONTENENTI SO2 MEDIANTE IMPIANTI DI LAVAGGIO A UMIDO Relatore Prof. Bruno de Gennaro Candidato Scuotto Pierfrancesco matricola N49/324 BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2)
DettagliReflui caseari: depurazione e bioplastiche Esperienze in corso e prospettive
Reflui caseari: depurazione e bioplastiche Esperienze in corso e prospettive Valeria Mezzanotte Dipartimento di Scienze dell Ambiente e della Terra Università degli Studi di Milano Bicocca Progetto finanziato
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE CORSO DI STUDI IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
DettagliUniversità degli Studi di Perugia. Tema 7
Prova finale del 10gennaio 2019 Settore Civile Ambientale Classe LM-35 Ingegneria per l Ambiente e il Territorio Tema 7 Il candidato determini la portata di progetto con tempo di ritorno pari a 50 anni
DettagliE nota inoltre la quota ortometrica del vertice A: Qa = m s.l.m. L altezza della mira posta nei punti osservati è costante e pari a 2.
Tema 1 Con una stazione totale è stato eseguito il rilievo di una particella catastale di forma quadrilatera con vertici A, B, C, D, effettuando due stazioni nei vertici A e B. I dati del rilievo sono
DettagliRECUPERO ENERGETICO DALLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: CODIGESTIONE TERMOFILA SU SCALA PILOTA IN FASE SINGOLA ED A FASI SEPARATE
Università degli studi di Verona - Dipartimento Scientifico e Tecnologico Università Ca Foscari di Venezia- Dipartimento di Scienze Ambientali RECUPERO ENERGETICO DALLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI
DettagliProduzione biologica di idrogeno da miscele di residui
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologie Ambientali Aldo Muntoni, amuntoni@unica.it Produzione biologica di idrogeno da miscele di residui G. De Gioannis, A. Muntoni
DettagliChimica Generale. Reazioni Chimiche. Reazioni Chimiche
Una reazione chimica è un processo in cui avviene un cambiamento chimico di uno o più composti, detti reagenti, che vengono convertiti in una nuova serie di composti detti prodotti. Spesso le reazioni
Dettagliprendono parte alla reazione.
REAZIONI CHIMICHE A + B = C + D A, B = reagenti C, D = prodotti Es. C 3 H 8 (g) + O 2 (g) = CO 2 (g) + H 2 O (g) propano BILANCIAMENTO DELL EQUAZIONE DI REAZIONE (principio di conservazione della massa)
Dettaglidifferenti vincoli ambientali.
A LLEGATO III Strategie di gestione degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura/ambiente PARTE GENERALE Gli effluenti zootecnici rappresentano un mezzo di concimazione dei terreni
Dettagli